Проблема в следующем. Дом, примерно шесть лет, с момента постройки. Новые радиаторы, стальные. В систему залит антифриз. Прошлый сезон - три протечки. В чем может быть проблема?
Переоборудуем Ваш котел в АВТОМАТИЧЕСКИЙ на отработке!
Ваш котел станет полностью автоматическим. Звоните по телефону +7-962-448-23-00Протекает радиатор. Третий раз за год. Что делать?
#1
вт, 19/05/2020 - 11:08
Проблема наблюдается только с одним радиатором? Или с системой в общем?
Система небольшая, всего три радиатора. Протечки в одном.
Тут варианта два. Либо плохая паковка соединений, либо корозия. В любом случае, ничего хорошего. На вашем месте, я бы заменил радиатор, не дожидаясь, пока зальете пол.
Давление в системе 3 бар. Не много? Может из-за избыточного давления?
Давление нормальное. А чтом с антифризом? На основе чего он?
Обычный, из недорогих. На основе полипропиленгликоля.
Ну раз протекает один радиатор, то тут все ясно. Заводсвой брак. Иначе бы текла вся система.
В общем, заменил радиатор на биметаллический. Вроде бы все неплохо, протечек нет. Одно из двух. Либо бракованный радиатор, либо избыточное давление, которое не давало стальному радиатору работать нормально.
Давление чуть сбавьте, обычно на 3х атмосферах срабатывает сбросной клапан, если такового не имеется, то лучше поставить. И давление держать на уровне 1,5-2 Атм. Смысл делать больше?
Поставил группу безопасности. Давление упало. Сейчас вроде бы все работает. Видимо дело все таки в избыточном давлении. А первый радиатор оказался самым слабым.