Выгодная цена до 21 апреля 2024! Скидка 10% на ВСЁ от цены на сайте!

Переоборудуем Ваш котел в АВТОМАТИЧЕСКИЙ на отработке!

Ваш котел станет полностью автоматическим. Звоните по телефону +7-962-448-25-06
4 сообщения / 0 новое
Последняя публикация
#1 пт, 12/06/2020 - 17:52
polara88
Аватар пользователя polara88

Плохая циркуляция теплоносителя, после перехода с чугуна на биметалл

Добрый день. Проблема в циркуляции. Появилась после замены чугунного радиатора на биметаллический. При монтаже заметил, что вход зауженный. Особого внимания не обратил. А сейчас... радиатор нормально не прогревается. Теплоноситель проходит в большей части по байпасу.

Кто-то сталкивался? 

пт, 12/06/2020 - 19:54
kailcris
Аватар пользователя kailcris

Бывает, с биметаллическими, на некоторых моделях. Как вариант - поставьте полнопроходную арматуру вместо установленных. Что бы максимально освободить проход. 

Трубы случайно не пластик? Может заплавили стыки труб?

пт, 12/06/2020 - 22:16
kovboy_omsk
Аватар пользователя kovboy_omsk

Какая модель радиатора? Может проблема в самой модели? Брали случайно не на распродаже, на рынке? 

вт, 16/06/2020 - 20:10
sanyaovo
Аватар пользователя sanyaovo

А вы воздух из радиатора стравили? Возможно образовалась воздушная пробка, и препятствует движению.