Однотрубная или двухтрубная система? Помещение 40 м2

Автор: mihailolegovich

Есть ли смысл делать двухтрубную систему отопления, для помещения 40 м2. Всего 33 м2 комната, и 7 м2 ванная. Из расчета, что в ванной один радиатор, и три радитора в комнате. Есть ли смысл делать двухтрубную систему?

Ответы (13):

kirilrozumov|

В принципе, можно не делать в вашем случае. Однотрубной будет достаточно. У вас, как я понимаю, один узел, по которому идет теплоноситель. Причем 40 м2 это не очень и много.

Хотя вопрос экономии по мне так странный. Труба не особо дорогая. Или вас волнует эстетика?

mihailolegovich|

Не хочется штробить канаву в стяжке. Пол уже залит, одна труба еще как-никак. А вот две - уже не красиво.

5energy|

Есть ли смысл делать двухтрубную систему отопления, для помещения 40 м2. Всего 33 м2 комната, и 7 м2 ванная. Из расчета, что в ванной один радиатор, и три радитора в комнате. Есть ли смысл делать двухтрубную систему?

Делайте однотрубную, и не забивайте голову. Помещение одно. Особо разнобоя по температуре быть не должно.

ecoboil|

В Вашем случае однотрубная система отопления подойдет как нельзя лучше! С двухтрубной даже не заморачивайтесь.

У нас в офисе и ряде производственных помещений однотрубная система, которой хватает с головой. Офис 100 м2 с половиной теплого пола - там однотрубная система - 7 батарей по 1-1.2м, труба полипропилен, на полах - маталлопластиковая труба.

2 цеха общей площадью 170 м2 - однотрубная система: труба по кругу металлическая 40мм и варенные регистры из профильной трубы 80х40. Котел стоит EcoBoil-30/36 с автоматической горелкой. Система нагревается быстро. Расход отработки - 1-1.8 литра в час, когда меньше, все зависит от температур и режимов работы.

И еще предстоит отопить порядка 500 м2 производственных площадей, но там еще только все будет проектироваться и делаться, но скорее всего будет тоже однотрубная система.

mihailolegovich|

Спасибо за советы. Да, наверное сделаю однотрубную систему. Просто когда делаешь для себя, всегда хочется сделать все с запасом, что бы в будущем не жалеть. Но иногда доходит до абсурда. Спасибо еще раз всем.

ecoboil|

Пожалуйста! Обращайтесь.

С запасом - это когда вы поставите еще несколько батарей, это да! А однотрубная или двухтрубная - это не про запас, а про увеличение расходов и на материалы и на работу.

kajuk32|

Согласен с Антоном. Не делайте ненужную работу. При вашем помещении, однотрубная система - самое то, что нужно.

mihailolegovich|

Сделал однотрубную систему. Сначала, при запуске плохо работал контур. Я уже даже пожалел, что сделал однотрубную. Но потом уже опытным путем понял, что косяк в воздухе в радиаторах. Спустил воздух и все нормально работает. Без косяков. Спасибо за советы.

japaniya|

Я бы лично сделал два паралельных контура. Что бы в теплую зиму можно было на минимум выставить отопление, а при надобности просто открыть второй контур.

5energy|

Я бы лично сделал два паралельных контура. Что бы в теплую зиму можно было на минимум выставить отопление, а при надобности просто открыть второй контур.

Слишком затратно. В этом нет никакого смысла. Сорок метров - это небольшая квартира. Однотрубного контура более чем достаточно. А регулировать лучше температурой нагрева.

japaniya|

Сорок метров это может быть как студия, так и полноценная двушка, с кухней, коридором, двумя комнатами и ванной. Это нужно учитывать.

ecoboil| в ответ japaniya

Дело конечно хозяйское, то даже на гораздо большие помещения делают однотрубную систему. Теплый пол тоже никто не отменял

mihailolegovich|

Немного запоздалые комментарии. Как выше уже писал, контур смонтирован. Однотрубная система. Зиму простояла, без проблем. Из плюсов - аккуратное подключение к радиаторам. Все таки, две трубы намного сложнее подводить, что бы все это выглядело симметрично.

Спасибо за рекомендации. Тему можно закрывать.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы ответить.